pang 2009-09-14 09:59:00 | 重庆市 其他专业 | 897查看 1回答
汇总计算时软件提示钢筋计算出错:直筋长度的计算结果小于0。经过检查柱、梁、板属性值发现没有错误。
汇总计算时软件提示钢筋计算出错:直筋长度的计算结果小于0。经过检查柱、梁、板属性值发现没有错误。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
分析问题:错误提示为:直筋长度的计算结果小于0,计算结果为:3000-max(2000/6,1200,500)-1200-max(2000/6,1200,500)A.、根据软件提示,双击错误提示框的出错构件名称,软件会自帮你找到具体出错的构件。
B、.经过检查柱、梁、板、基础各属性值符合图纸结构要求。再查看计算公式,不难发现该楼层有两个非连 接区,上层柱钢筋直径比下层柱钢筋直径大。
以中间层为例:根据平法P36页如右图节点,上层柱纵筋直径较大时,上层柱会有一个倒插钢筋,这根插筋向下经过当前层非连接区Max(Hn/6,Hc,500)再与当前楼层钢筋进行搭接。这样当前层柱纵筋就有两个搭接,该层纵筋长度=柱净高(层高-节点高)-下层露出长度Max(Hn/6,Hc,500)-节点高-非连接区Max(Hn/6,Hc,500)。这样直筋长度的计算结果小于0就不足为奇了。
解决方法:就是当前层减少一个连接。比如,减少下层露出长度,你选中下层和当前层同位置的柱子,点右键,选择【属性编辑器】,展开【其他属性】,修改计算设置中第10项【抗震柱纵筋露出长度】的非底层修改为0再汇总计算2009-09-14 09:59:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看