• 柱箍筋根数计算问题

    梁高550,层高3000,这个柱767的加密区是怎么来的?(如下图) 还有非加密长度距是不是:层高减加密区长度-50? 梁下部位加密区长度是不是:max{hn/6,柱长边尺寸,500}-50?(我用软件算出来的是这样的)

    加密长度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、767是首层箍筋的下部加密区长度再扣减50mm。Hn=3000(柱高)-550(梁高)=2450,下部加密区=Hn/3=2450/3=816.7,816.7-50(扣减起步距离50)=766.7=767。 2、原则上一次计算只扣减一个起步距离即可,否则数量有误,软件计算一般都是从最下边的加密区处扣减一个50mm,非加密区就不用扣了。 3、柱在梁下的加密区(即柱上部加密区长度)是max(500,Hc,Hn/6),加密区长度不要扣减起步距离,计算箍筋才考虑是否扣减。

    2010-11-13 11:25:51 

  • 梁高550,层高3000,这个柱767的加密区是怎么来的? 767应该是连接区段长度 还有非加密长度距是不是:层高减加密区长度-50? 是的 梁下部位加密区长度是不是:max{hn/6,柱长边尺寸,500}-50?( 是max{hn/6,柱长边尺寸,500}

    2010-11-13 11:03:04 