deng2002240303 2013-04-12 14:24:54 | 湖南省 其他专业 | 2523查看 4回答
梁负筋根数
梁上部通长筋是5c25,支座负筋是6c25 4/2,在第二排负筋是计算二根还是一根C25呀?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 你的截图不完整,如果在梁的跨中还标注了4C25,那就说明上部通长筋只有4根,二排是2根支座筋;如果图纸上没有标注跨中筋,则这个设计是有问题的,按5根通长筋的话,支座筋最少是7C25 4/3或7C25 5/2,因为钢筋的受力也要讲究对称的,建议还是咨询一下设计为好。
2013-04-12 17:11:45
-
这种情况是比较特殊的情况,施工中应该按支座钢筋的布置形式,按6c25 4/2,则通长筋上面是4根,下面是1根。 支座钢筋如果和通长钢筋直径是一样的,需要拉通成一根。 支座筋是2根,但是通长筋只有一根。
2013-04-12 14:27:25
-
同意木子的回答。
2013-04-12 21:00:31
-
梁上部通长筋是5c25,支座负筋是6c25 4/2,在第二排负筋是计算二根还是一根C25呀? 这是设计图纸带来的问题,这种配筋不合理,只能通过设计变更或技术洽商来解决。
2013-04-13 09:02:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看