新新蛋子 2011-11-28 16:54:33 | 湖南省 其他专业 | 3564查看 6回答
上部通长筋与支座负筋钢筋直径和根数都不同时如何计算?
集中标注的上部通长筋为2B22,原位标注支座负筋为3B20,如何计算?是不是设计有问题?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是有点问题,要找设计人澄清后再计算、施工。 (如果原位标注改为3B22就正确了) 即使是2B20及3B22,的标注,计算结果也是不正确的,你试试看。
2011-11-28 16:57:03
-
集中标注的上部通长筋为2B22,原位标注支座负筋为3B20,其中一根B20为增加的支座负筋。设计没有问题。
2011-11-28 16:58:21
-
支座上的3条钢筋,其中2条就是通长钢筋,另外1条就是支座钢筋。
2011-11-28 16:56:36
-
这个应该是设计有误,问一下设计人员吧
2011-11-28 17:20:23
-
是设计出错,可找设计人员
2011-11-28 21:08:45
-
没有问题 设计是对的,支座的3根其中两根在三分之一断开与通常筋连接 剩下的一根在三分之一断开不用连接, 这要看有几只箍 大于两肢应该有架立筋。。。。
2012-12-28 22:21:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看