• 消防报警电话线 P V V P 2*1.0 和消防广播线 P V V P 2*1.5

    1。这个线是不是电力电缆线啊。 2.在消防报警系统中 如果系统图中每层都有消防报警电话,可是平面图中只有第一层有,是否应该按照系统图为准? 3.本消防系统采二总线编码控制,这句的意思是不是有2条主线引至各层楼,然后直接在总线上分出,那不是串联了么,我问了个人,他说 消防应该都是并联的,从控制箱出来到每一层,不是从上面分出的?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1. 应该是RVVP-2*1.0,这是铜芯屏蔽双绞线2*1.0的。 2. 是的,应该对照消防火灾自动报警系统的干线系统图,并以系统图为准。如果不是通过弱电桥架进行层间返线的,在相关平面图上还应该有管道返上或者引下的箭头标示。 3. 是的,应该是并联,消防火灾自动报警系统中在每层应该还设置有消防接线箱进行分接线的。 PVVP-2*1.0线,不是电缆。是屏蔽双芯线。