26****@qq.com 2014-12-05 08:53:32 | 湖北省 其他专业 | 1029查看 4回答
消防弱电问题
1.假如一个感温探测器和一个报警按钮在平面图上显示在同一条线上,但在系统图上是显示是报警按钮要用一根二线消防电话线和一根信号总线连接,而感温探测器只用一根信号总线连接。 2。假如这线是从消防控制室引来,假设消防控制室在平面上是0点位置,感温探测器跟报警按钮分别离消防控制室是8米12米,那么是不是消防电话线12米,信号总线10米。 3.新手上道,求老师指点。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
报警按钮也需要信号总线,如果消防电话线和信号总线是共管,它们的长度都是12米;
2014-12-05 10:36:05
-
1、消防信号总线是8+4=12米。因为烟感和报警按钮是并联关系,信号总线先到烟感,再从烟感并联到报警按钮;
2、电话线是12米,直接从消防控制室到报警按钮。
2014-12-05 10:21:56
-
首先要确定电话线和信号线是否共管敷设,如下图
2014-12-05 11:02:57
-
2014-12-05 13:03:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看