消防弱电问题
1.图纸上标出这根线是信号总线7(ZR-RVS-2*1.5) 2.这跟线是有7根吗,算量时候要不要乘以7
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸上标出这根线是信号总线7(ZR-RVS-2*1.5)
每个回路的的信号线是ZR-RVS-2*1.5,你的工程比较大,消防电位比较多,总共要分7个回路,不同的品牌每个回路的点位不同,不熟悉的话可以询问厂家。图纸上只用了一根线表示信号线,回路具体要你自己分的,设计是大致给你分了7路。
算量时候按单独到达各个回路的距离计算工程量,不要每个回路都乘以7
2014-12-05 11:12:47
-
已采纳是有7根绞型线,算量时候要不要乘以7。
2014-12-04 15:43:01
-
已采纳7根(ZR-RVS-2*1.5)双绞线。
2014-12-04 16:11:46
-
已采纳是7根线,要乘以7的。