消防弱电问题
如果我这层楼有5个短路隔离器,一个隔离器控制20个点位,在平面图上,量取线,的总长是100m,这个量是不是还要乘以5,消防弱电回路在平面图上面怎么看,不是说一个回路连接一个短路隔离器吗,怎么在平面图上,看不大短路隔离器,消防端子箱中牵引出来的还是一根线,新手弱电,求师傅解答!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
短路隔离器在报警系统中是采用主线串联起来的。
2015-11-28 14:13:28
-
你好:有五个短路隔离器,就是有五个回路,虽然每个回路有20个点,但线路的长度不一定相等的,最好还是分别量取计算为好。
短路隔离器应该在平面图和系统图中都要标注出来的,一般是安装在消防端子箱或的回路的首段。从端子箱出来一根线,要仔细看图的标注,这一根线内可能有多个系统回路的。
2015-11-28 15:08:32