请问焊压铜接线端子在什么情况下列项啊
请问焊压铜接线端子在什么情况下列项啊(北京定额)
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳焊压铜接线端子在配电箱中的电气设备连接的时候需要(多股铜线截面大于10平方毫米)
2010-11-19 14:19:13
-
在配电箱内进出线时用来接线用的,只要有配电箱,而且箱体内有进线与出线时都要用到
2010-11-19 13:56:00
-
焊压铜接线端子在和配电箱中的电气设备连接的时候都是需要的,需要的就应该列项;
2010-11-19 13:57:44
-
所有在配电箱、柜的进出电线的导线端头连接时都需要焊压铜接线端子的列项。
2010-11-19 14:06:46
-
焊压铜接线端子:压铜接线端子一般是单芯低压电缆都要压铜接线端子,二般压铜接线端子在配电柜中在出厂没有配全需要现场配线时才能用。焊铜接线端子是在工艺要求的情况下才考虑。
2010-11-19 14:38:08
-
当电线截面积大于等于16mm2,与配电箱或设备进行连接时,规范规定不得直接压接,必须压接铜接线端子。 电缆不得计算压接铜接线端子,因为电缆头的制作安装子目里面压接包含了铜接线端子的材料费和安装费。
2010-11-19 15:11:39
-
当截面积在10mm2及以上且为多股线芯组成一根导线时,与开关、设备或与其它器具进行连接时,规范规定不得直接使用导线进行压接,必须压接铜接线端子后再与开关、设备或与其它器具相接。这时就要列项了,执行相应的定额子目。