• 剪力墙拉筋的问题

    剪力墙表中注明墙厚200 拉筋A8-600 但在结构说明中说明:拉接钢筋横向和竖向间距均为300 采用梅花行布置。 请问:我在GGJ2009中应如何输入???
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个就要具体的咨询设计人员,个人认为应该按剪力墙表中标注去输入

    2010-11-20 13:11:09 

  • 请问:我在GGJ2009中应如何输入??? 答:按照剪力墙表中注明墙厚200 拉筋A8-600输入

    2010-11-20 13:11:28 

  • 在计算设置里面找到节点设置剪力墙墙身拉筋布置构造里改下就可以 了

    剪力墙拉筋

    2010-11-20 13:13:23 

  • 一般依据具体详图进行输入就可以了

    2010-11-20 13:41:58 

  • 可以输入A8-600*300.在“节点设置”里再更改一下“墙身拉筋布置构造”的方式为“梅花型”就可以了。

    2010-11-20 14:54:05 