caoyuanlang 2010-11-20 16:08:17 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 814查看 3回答
剪力墙拉筋布置的问题
剪力墙表中注明墙厚200 拉筋A8-600 但在结构说明中说明:拉接钢筋横向和竖向间距均为300 采用梅花行布置。 请问:我在GGJ2009中应如何输入??? 并说明依据
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答;拉接钢筋横向和竖向间距均为300 采用梅花行布置。在GGJ2009中输入A8@300*300即可
2010-11-21 15:25:59
-
具体见截图。 就分别建立几种类型的墙体输入拉筋的布筋信息。
2010-11-20 16:12:11
-
输入300*300时,应该在结点设置里面把拉筋布置构造改为梅花型设置,因为默认的是非梅花型布置。
2010-11-20 16:25:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看