放到剪力墙上的框架梁的原位怎么标注?
我在画图时 发现某设计院的施工结构图中(剪力墙),有纵向的梁7跨,每个支座处为一段剪力墙比较长,和梁的方向一致,这样支座就很长,图上标注只在墙的两个短点有标注,那梁是一直通过墙呢?怎样正确理解呢?问题补充:现在是 这个图纸和相同单元楼的其他图纸在这个地方标注不一样。同样的结构(剪力墙)一种是多跨梁,一种是单跨梁。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙作为梁的支座,钢筋正常往支座里锚固,如果墙体很长,为了省料,可以断开,为了施工方便也可直通,都没有什么问题。
2010-11-21 15:06:56
-
设计是同一道梁,标注的跨数相符,那么就是通过墙布置的了。
2010-11-20 22:42:24
-
可以附上截图吗?文字说明还是不够清晰。 照你的文字理解,那应该是梁的支座负筋。
2010-11-20 22:45:40
-
梁钢筋应一直通过墙
2010-11-21 10:46:17