图纸说明中的几个问题
图纸说明“防水层次:平屋顶,二道设防(一刚一柔)”,请问什么是一刚一柔? 图纸说明“现浇钢筋混凝土栏板立筋应从阳台楼板或梁内预留,栏板上部高度150范围嵌入房屋墙体不小于120mm”,请问后半句怎么理解,我有点不太明白。 图纸说明:“凡木砖或木材与砌体接触部位均应涂防腐油,所有入墙木构件均刷水柏油两遍”,请问有哪些是入墙木构件? “所有门窗周边按有关规定留预埋件,用于固定门窗”,请问这里的预埋件是什么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳就是刚性防水层和柔性防水层; 就是栏板上部要与墙体重合布置,至少要重合厚度120mm,高度150 就是木砖之类的构件 就是木砖和钢筋、角铁、钢板之类的构件。
2010-11-25 09:43:47
-
一刚一柔,指先做一道刚性防水,砼的,然后在其上再做一道柔性防水,sbs的。
2010-11-25 09:42:29