• 板筋设置的几个问题

    第一:算现浇板支座负筋时,我以一级钢筋计算。以设置支座锚固的长度为la(24d)计,那么其长度公式应为:净长+la+弯折+弯钩。但计算时锚固长总是显示为250,不论我改钢筋的直径大小也好都不变。 第二:计算现浇板开矩形洞时,设置短跨加强筋和长跨加强筋。计算式为:净长+2锚固+2变钩。这里的净长应该是该板短长跨各自的净长吧。可是汇总计算后,短跨加强筋计算无误。长跨的净长取的是矩形的边长。 第三:计算现浇板形圆洞时,短长跨加强筋也是出现上面的问题。同时,设置斜向加强筋时,其计算式应为:净长+2la,可是汇总计算后,没有加净长。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 第一:算现浇板支座负筋时,我以一级钢筋计算。以设置支座锚固的长度为la(24d)计,那么其长度公式应为:净长+la+弯折+弯钩。但计算时锚固长总是显示为250,不论我改钢筋的直径大小也好都不变。----------------锚固长度小于250时按250计算。 第二:计算现浇板开矩形洞时,设置短跨加强筋和长跨加强筋。计算式为:净长+2锚固+2变钩。这里的净长应该是该板短长跨各自的净长吧。可是汇总计算后,短跨加强筋计算无误。长跨的净长取的是矩形的边长。---------------长边加筋长度为洞口边长+2*la。 第三:计算现浇板形圆洞时,短长跨加强筋也是出现上面的问题。同时,设置斜向加强筋时,其计算式应为:净长+2la,可是汇总计算后,没有加净长。------------计算不准确自己编辑吧。 对于第一二个问题,感谢这位大哥的解说。请问这第二个解释是出自哪本规范啊,我特意翻阅了04G101-4板筋构造,上面没有具体说明长向加强筋的长度,但是根据图上的画法也乱点应该是伸完啊。----------------03G101-1有说明在任何情况下锚固长度不得小于250. 第三个问题,圆洞的属性设置里,从上到下依次是名称,半径,板短跨向加筋,长跨向加强筋,圆形加强筋,斜加筋,其它钢筋,汇总信息,备注。根本没有可以设置长度的地方啊。-------------软件是根据你洞口的大小进行计算的,如果不准确,还是建议你单构件输入,毕竟量不是太大。

    钢筋计

    设置支座

    2011-08-08 13:59:30 

点我,有新答案通知你哦