llyufan 2010-11-25 14:48:17 | 陕西省 计价软件GBQ4.0 | 961查看 3回答
电缆敷设相关问题
千赢官网首页登录入口4.0,北京2001定额里面铜芯4芯电缆定额子目系数怎么乘?另外比如YJV-1KV-4*240+1*120套户内热缩式电缆头制作安装,应该套2-331 户内热缩是电缆终端头制作安装1KV以下1*300mm2以内然后乘相关系数,还是套2-332户内热缩是电缆终端头制作安装1KV以下14*300mm2以内?知道的告知一下,谢谢了啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.1芯电缆定额子目乘以系数0.67;2、3、4芯电缆不需要乘以系数;5芯电缆乘以系数1.6;每增加一芯增加系数30%。 2.电缆头套2-332 乘以系数1.25
2010-11-26 17:40:05
-
应该套第一个才对
2010-11-26 00:32:47
-
千赢官网首页登录入口4.0,北京2001定额里面铜芯4芯电缆定额子目系数怎么乘? 可以直接在这个定额子目中的基价上乘以系数就行了。 另外比如YJV-1KV-4*240+1*120套户内热缩式电缆头制作安装,应该套2-331 户内热缩是电缆终端头制作安装1KV以下1*300mm2以内然后乘相关系数,不是套2-332户内热缩是电缆终端头制作安装1KV以下14*300mm2以内的。
2010-11-26 06:05:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看