87****@qq.com 2010-11-25 17:52:10 | 山西省 其他专业 | 1041查看 5回答
连梁的水平筋以两端的暗柱为支座呢还是以暗柱依附的墙为支座呢
我画的连梁两端是暗柱,暗柱长400不够直锚,可是我的连梁水平筋计算是按净长加两个直锚计算的,这对不,好象不以暗柱为支座了,帮我看看
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
连梁拉结的是两片剪力墙,max(Lae,600)是指连梁纵筋伸入剪力墙的长度,与有无暗柱无关。如果按照你的话说,连梁的支座是剪力墙而不是暗柱,暗柱只是剪力墙的加强构造,它仍是剪力墙的一部分。
2010-11-26 14:03:35
-
连梁两端是暗柱,连梁的水平筋应该是没有支座的,水平筋应伸到墙边后减保护层加15d。
2010-11-26 11:42:24
-
你好:连梁的水平筋应该是没有支座的,水平筋都是伸至墙的端部加15D弯钩,连梁上的侧面筋也应该是这样做的。
2010-11-25 18:56:44
-
连梁以两端的暗柱为支座!!!暗柱长400不够直锚,部分锚固到墙墙里了!! 你可以看一下03g101-1!!
2010-11-25 17:54:31
-
连梁两端是暗柱,暗柱长400不够直锚,可是我的连梁水平筋计算是按净长加两个直锚计算的,这是对的,暗柱不够直锚它就可以锚入剪力墙中了。
2010-11-26 05:26:10