qiutianle 2010-11-30 10:34:15 | 重庆市 其他专业 | 2091查看 4回答
柱梁箍筋、剪力墙现浇板受力筋等施工间距偏差允许范围?
1.)钢筋施工间距偏差允许范围? 2.)若板受力筋设计间距为200mm,允许施工偏差土10mm,这样施工时,不就可以偷工减料了。按间距208布置也符合规范,实际布置的钢筋根数就可减少了? 3.)预结算钢筋计算根数,是向上取整+1?向下取整+1?四舍五入+1?如何确定?有依据吗?还是扯皮?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.)钢筋施工间距偏差允许范围?--参见钢筋工程质量检查验收评定表。 2.)若板受力筋设计间距为200mm,允许施工偏差土10mm,这样施工时,不就可以偷工减料了。按间距208布置也符合规范,实际布置的钢筋根数就可减少了?---没有人去特意做这点文章的。只有无意之中的偏差。 3.)预结算钢筋计算根数,一般是向上取整+1,个别是四舍五入。
2010-11-30 11:03:18
-
箍筋根数一般为四舍五入+1确定
2010-11-30 11:10:58
-
钢筋间距可不是这样的,一般验收时,都是要尺子量一米的长度来检验,如果仅仅是一个箍筋的话,按1cm的偏差来计算是可以的,但如果一米长的范围那么偏差就不是1cm了,那累计下来可就是5cm了,那样监理是不会同意的。
2010-11-30 13:45:19
-
间距允许偏差数据要依据规范、规则、标准的规定执行。 跟书的取定没有标准。
2010-11-30 10:37:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看