72CJGB 2010-12-01 10:00:59 | 安徽省 其他专业 | 1078查看 5回答
消防火灾自动报警系统
请问消防火灾自动报警系统中为何要在每一层加配电箱呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防火灾自动报警系统中为何要在每一层加配电箱呢 因为消防火灾自动报警系统要在每一层有控制办法,加配电箱就是起控制箱的作用
2010-12-01 10:39:31
-
消防火灾自动报警系统中为何要在每一层加配电箱呢?---为了便于控制,检查,更换。
2010-12-01 10:49:06
-
每层加接线箱吧
2010-12-01 12:34:59
-
消防每层加的应该是接线箱或端子箱,配电箱一般是强电的施工内容
2010-12-01 14:37:54
-
消防火灾自动报警系统中在建筑物每层设计设置的是消防接线端子箱,是为了在每层通过消防接线端子箱进行该系统电源线、控制线、通讯线、信号线的分线。而不是配电箱,因为配电箱是在电气电力或者照明系统中设计和反映显示的。
2010-12-01 17:09:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看