ch****@817298.sohu.com 2010-12-20 11:01:04 | 安徽省 其他专业 | 2424查看 4回答
消防火灾报警穿线保护管问题
消防火灾报警穿线保护管一般设计是SC管或KBG管,我们这边图纸设计是PC管,是否能满足规范要求及通过消防验收问题补充:规范要求暗敷时用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管。但我目前遇到的保护管基本上是SC或KBG管,PC管还没遇到过,不知道采用PC管对消防验收是否有影响,尤其上海火灾后对消防验收更加严格了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防火灾报警穿线保护管一般设计是SC管或KBG管,我们这边图纸设计是PC管,是否能满足规范要求及通过消防验收,如果是暗敷的就行,
2010-12-20 11:03:02
-
消防火灾报警穿线保护管一般设计是SC管或KBG管,我们这边图纸设计是PC管,是否能满足规范要求及通过消防验收,设计采用的一般是能满足规范要求及通过消防验收的,按图纸施工没错。
2010-12-20 11:10:29
-
如果设计图纸已经过消防部门审核了,就可以满足消防要求。
2010-12-20 11:17:59
-
PC管是暗敷设时就没有问题,如果是明设或在天棚中那是不行的
2010-12-20 13:12:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看