• 钢筋计算问题

    我在计算完钢筋以后,要删掉基础及-1至-3层。(因为该楼为20层)。算完后计算以后。再删去基础及-1至-3层的构建和图元。但报表预览结果内仍然有基础及-1至-3层的工程量。这是为什么?应该怎样删去?谢谢!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您需要在删除构件图元的目标层F3勾选要删除的构件图元右键删除,以此类推,然后汇总保存(估计您删除后没汇总和保存)

    2014-11-15 09:27:11 

  • 这个建议不要删除了,留着以便后用,在报表时选定报表范围从首层开始以上楼层即可。如果删除要在构件定义绘制界面逐个删除所布置的构件才可以。删去基础及-1至-3层的构建和图元后要重新汇总计算,这样汇总表就不会再有首层以下的钢筋。

    2014-11-15 08:17:34 

  • 汇总的时候把不要的楼层不要勾选就行了,没必要删除的。

    2014-11-15 08:37:51 

  • 如果你确定绘图界面都删掉了的话 那就去看看单构件吧  是不是单构件里还有东西

    钢筋计

     

    2014-11-15 08:52:51 

  • 到给图界面,选择相应的构件删除,然后保存,然后再汇总计算一下就没有了

    2014-11-15 07:26:50 

  • 可能是-1 -2层的图元构件没有删完,或删除后没有汇总计算。

    2014-11-15 08:14:16 