网络服务 2010-12-03 11:29:41 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 586查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
realfox@126.com 专家
答题: 64857 被赞: 879
如果图纸中规定基础连梁遇到所有的独立基础上部钢筋都需要锚入,则可以在工程设置-框架梁的计算设置中的第25,26,27项进行调整。
2016-11-11 21:35:03
在线提问根据06G
根据06G101-6图集,基础连梁有单跨基础连梁和多跨基础连梁之分,二者箍筋计算方法不一样,单跨基础连梁按该图集第70页形式计算,多跨基础连梁按该图集第68页和第69页形式计算,其中多跨基础连梁以框架柱为支座,箍筋从柱边开始计算。软件中我定义的多跨基础连梁,轴网距离都是3m,基础尺寸1m*1m居中,柱子尺寸400*400也是居中,基础连梁底筋连续通过,尺寸200*400,基础为独立基础1000*1000*500,基础连梁应计算箍筋数量为Ceil(2500/200)+1=14根,两跨合计28根。请问下图中额外的两根是干怎么回事?该问题咨询了千赢官网首页登录入口“网络服务”,其解答有些莫名其妙,并且没有对继续提问给出答复,已经计算的14根已经是柱边到柱边的数量了,不可能还有什么基础连梁在独立基础中的数量,那样就重复计算了。希望专家给出解答,谢谢。
基础联系梁遇桩和承台的问题
如设计图上大样,多跨基础联系梁遇桩基时上下部贯通钢筋均应该连续通过。。遇承台时候上下部钢筋均断开。。在钢筋算量软件的计算设置中,只有基础联系梁遇中间支座是否连续通过的选项。 如何设置才能让基础联系梁遇桩基连续通过,遇承台断开。。绘图界面的设置上下部钢筋遇承台,不能选中基础联系梁。 望各位朋友解惑。
基础连梁问题
根据06G101-6图集,基础连梁有单跨基础连梁和多跨基础连梁之分,二者箍筋计算方法不一样,单跨基础连梁按该图集第70页形式计算,多跨基础连梁按该图集第69页形式计算,其中多跨基础连梁以框架柱为支座,箍筋从柱边开始计算。软件中我定义的多跨基础连梁,轴网距离都是3m,基础尺寸1m*1m居中,柱子尺寸400*400也是居中,基础连梁应计算箍筋数量为Ceil(2500/200)+1=14根,两跨合计28根。请问下图中额外的两根是干什么的?其公式为【Ceil(225/500)+1】。问题补充:管理员的水平太差了,单跨基础连梁和多跨基础连梁的区别还没有搞懂,而14根已经包含了基础连梁在基础内的数量了。并且对继续提问不做任何回答,服务水平和管理员素质均有待提高。
基础梁钢筋问题
一般基础梁支座负筋在下部标注 而现在我手上的图纸 支座负筋却在上部 请问软件里我该如何处理问题补充:1、图片中就是基础梁的 原位标注 集中标注是WKL31(8) 350*500 A8@100/200(4) 2C22+(2C12) 2、已经打电话想设计院问了 是因为这个基础梁不抗浮 所以画法和上面的梁是一样 但是请教各位 这个我在软件中应该如何处理
在线提问06G10
06G101-6图集第69页右上的详图规定了多跨基础连梁的箍筋构造,是从柱边计算到柱边,但是软件是按照中间的基础宽度除以间距计算的,是不是错误,如何调整,钢筋软件版本号11.2.0.718,图中轴距3m*3m,基础层层高0.5m,独立基础尺寸1m*1m*0.5m,柱尺寸0.4m*0.4m,基础连梁0.2m*0.4m,箍筋A8@200(2),基础连梁底筋连续通过计算,基础连梁在基础内的箍筋间距为200。