七哥 2010-12-03 21:49:30 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 449查看 5回答
钢筋2009中桩基础的柱子标高问题
桩基础中,首层柱子的底标高应该是桩基础的顶标高(-0.7),但是定义楼层信息时,首层的标高是地梁的顶标高(-0.1),这样计算时软件是按照楼层的标高计算的。 而且主筋量少了,箍筋加密区也变化了。 请问怎样设置才能解决这个问题呢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳桩基础中,首层柱子的底标高应该是桩基础的顶标高(-0.7),但是定义楼层信息时,首层的标高是地梁的顶标高(-0.1),这样计算时软件是按照楼层的标高计算的。 而且主筋量少了,箍筋加密区也变化了。 可以这样设置,就是在基础层和首层分别定义柱,然后在基层和首层分别画出“柱了”就行了。
2010-12-04 06:05:31
-
首层地面标高取【-0.1】,基础层层高取【0.6】,然后基础和首层分别画上柱子应该是正确的了。
2010-12-04 08:37:59
-
如果基础层和首层柱的钢筋有变化,就应该分别画出,不能复制了。
2010-12-04 08:58:28
-
定义楼层信息时,增加基础层层高为0.6的柱就行了。
2010-12-04 08:58:34
-
可以按照你的方法设置楼层的时候在基础层也同样布置上柱子再汇总计算就行了 也可直接修改柱子的底标高标高,改为-0.7就行了
2010-12-04 10:46:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看