kind 2010-12-27 14:08:35 | 重庆市 其他专业 | 2552查看 5回答
YJV-3×90+2×50的电缆头有90mm2和50mm2两种吗?
请问有6根YJV-3×90+2×50的电力电缆(1KV),请问电缆头的制作安装工程量如下计算是否正确? 每根电缆两个90mm2的电缆头,两个50mm2电缆头,是吗? 6根YJV-3×90+2×50的电力电缆(1KV),就有12个90mm2的电缆头,12个50mm2的电缆头,是吗? .谢谢了!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不对,每根电缆只计算一个电缆头,按大的截面计算。
2010-12-27 14:12:40
-
一根电缆套2个电缆头制作。
2010-12-30 20:04:54
-
有6根YJV-3×90+2×50的电力电缆(1KV),电缆头的制作安装工程量如下计算是否正确? 每根电缆两个90mm2的电缆头,两个50mm2电缆头,这是不对的。 6根YJV-3×90+2×50的电力电缆(1KV),就有12个90mm2的电缆头,12个50mm2的电缆头,也不是的。6根电缆只有12个电缆头制作安装。
2010-12-27 14:12:48
-
YJV-3×90+2×50还是YJV-3×95+2×50? 定做的
2010-12-27 14:30:37
-
不对,每根电缆只计算两个电缆头(一头一个),按大的截面计算
2011-01-03 15:18:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看