001 2011-01-04 09:51:00 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 348查看 4回答
钢筋算量2009
请问在2009钢筋算量中,我有这样一操作经历:一道砼墙和L型暗柱,在画墙时,与墙平行的L型暗柱一边满画与画到轴线,钢筋量是相同的,可是与墙垂直的L型暗柱的一边,画与不画,结果就是钢筋量0(无)与有的区别,请问L型暗柱与墙垂直的这边,要不要画上墙呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳画上与不画,对与垂直于剪力墙的那个短肢暗柱位置的剪力墙计算结果都是 0 的,不同的是,画上了垂直于剪力墙的短肢剪力墙,那剪力墙的水平钢筋是直锚固的,而不画那个垂直于剪力墙的短肢剪力墙,那么剪力墙的水平钢筋是弯锚的,根据我们现场的施工配料单来看,这种情况的剪力墙是弯锚的,所有,算钢筋的时候不画是可以的,算量的时候一定要花上去的,
2011-01-04 18:07:08
-
根据您所问,在钢筋算量中这个可以不画
2011-01-06 13:12:17
-
你好:一般来说暗柱内都必须画满墙的,这样计算和导入图形里都可以用。 暗柱内画墙是为导入图形考虑的,与钢筋计算结果没关。
2011-01-04 09:56:57
-
L型暗柱与墙垂直的边如果只计算钢筋工程量可以不画上墙,如需要以后导入到图形算量软件中计算工程量则建议您L型暗柱与墙垂直的边画上墙。 如果与墙垂直的L型暗柱的边只要暗柱,暗柱之外再无墙体的话,墙钢筋的工程量应当为0 这种情况墙钢筋的工程量应当为0,有工程量是不对的。
2011-01-04 09:55:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看