SJ****@163.COM 2011-01-09 10:52:07 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 750查看 2回答
次梁两端以剪力墙为支座,其底筋锚固取12d?还是La呢?
G03-101没有明确显示,对钢筋决算来说是一个争议?千赢官网首页登录入口钢筋2009中是怎样设置的?问题补充:如果次梁一端是主梁,另一端是剪力墙,那时剪力墙端锚固取12d还是La呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳次梁两端以剪力墙为支座,其底筋锚固不应取12d 而是要取La 。
2011-01-09 10:59:25
-
次梁两端以剪力墙为支座,其底筋锚固取12d?还是La呢? 你的问题很简单,03G101-1的p65页明确说明底筋取12d,La只是用于弧形非框架梁,括号内的说明看清楚
2011-01-15 14:23:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看