蓝色诺言 2011-01-13 14:15:01 | 河南省 其他专业 | 1756查看 13回答
框架结构中的两种墙体材料交接处外墙的内侧是否有钢丝网
是框架结构的房屋,两种材料墙体之间,(比如柱,梁,墙交接之间)外墙的内侧是否计算钢丝网?
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
外墙的内侧也要计算钢丝网 外墙有很多墙没有封闭,软件中判断墙是否封闭使用墙的轴线来判断的,所以在没有计算外墙内侧钢丝网片的工程量的时候,我们要检查下外墙体是否封闭。
2011-01-13 14:17:06
-
两种材料墙体交界处计算500宽的钢丝网。
2011-01-13 14:45:28
-
一般是要布置的,布置宽度按结构设计说明,或施工规范吗
2011-01-13 14:56:47
-
是框架结构的房屋,两种材料墙体之间,(比如柱,梁,墙交接之间)外墙的内、外侧都要计算钢丝网 另外内墙中两种材料墙体交接处也要计算
2011-01-13 14:15:50
-
是框架结构的房屋,两种材料墙体之间,(比如柱,梁,墙交接之间)外墙的内侧是要计算钢丝网,网宽按图纸设计,图纸未标明网宽时取300mm。
2011-01-13 15:13:47
-
柱梁和墙体交接处事应该计算钢丝网的
2011-01-13 14:16:52
-
应该计算钢丝网片
2011-01-13 14:33:51
-
按设计要求计算工程量。
2011-01-13 16:59:48
-
看图纸要求,有的用钢板网,有的有玻纤网。
2011-01-13 17:26:05
-
看你的设计说明,如果设计说明要求内侧做钢丝网片,当然要计算,如果设计没要求就不算,宽度要图纸说明
2011-01-13 17:12:38
-
按设计要求计算,如无具体要求时,按质量通病防治手册里执行
2011-01-13 20:47:56
-
材料不同的构件相交时,一般都计算钢筋网片,图纸设计说明中一般都有说明
2011-01-16 17:32:30
-
要计算钢丝网啊!!!
2011-01-17 17:08:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看