ha****@163.com 2011-01-13 16:31:32 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1026查看 2回答
钢筋搭接形式
您好:我有一个工程原暗柱14的钢筋搭接为绑扎,现改为电渣压力焊.原绑扎钢筋计算为138T.改了一下搭接形式,钢筋计算结果为96T.我想问一下区别有这么大,还是什么原因.
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是搭接,纳闷在搭接范围内箍筋会计算加密,电渣压力焊就不会算加密, 钢筋的差就是在箍筋加密和搭接这里
2011-01-13 16:38:05
-
区别不会这么大的。检查错误的地方吧。 可能是不自觉的误操作。还是要检查。
2011-01-13 16:32:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看