longagobefore123 2011-06-28 16:52:46 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1778查看 6回答
钢筋搭接长度
定额规定:计算钢筋量,直径25mm以内每8m计算一个搭接长度,直径25mm以上的每6m计算一个接头,接头长度是多少,应该如何让计算?圆钢是否计算搭接? 另外,闪光对焊是否计算工程量?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额规定:计算钢筋量,直径25mm以内每8m计算一个搭接长度,直径25mm以上的每6m计算一个接头,接头长度是按接头的种类去计算的,如绑扎是按40倍钢筋直径计算的,单面焊是10倍钢筋直径,双面焊是5倍的钢筋直径等。圆钢是要计算搭接的。 另外,闪光对焊是不计算其工程量的。
2011-06-28 16:59:29
-
在搭接设置里设置好软件会自动计算的; 圆钢根据设置决定是否计算; 闪光对焊不计算工程量。
2011-06-28 16:58:40
-
决定搭接长度的因素有混凝土强度,标号,抗震等级,钢筋规格,以及搭接百分率
2011-06-28 17:21:28
-
这个看建筑的抗震等级之类的 你点到计算设置里面 点搭接设置里面看就知道了
2011-06-28 16:58:04
-
接头长度应按设计要求,设计无要求时按定额规定为30D(综合考虑),圆钢、螺纹钢均应计算搭接,闪光对焊定额已综合考虑不用单独计算工程量。 30D指钢筋30倍直径。综合考虑30D就是不管采用对焊、单面焊、双面焊还是绑扎搭接均按钢筋直径30倍长度考虑。
2011-06-28 16:59:54
-
纵向受拉钢筋的搭接长度计算详见03G101-1第34、35页,圆钢(一级钢)需要计算搭接,闪光对焊已包括在定额中不需要考虑
2011-06-28 17:19:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看