电气算量问题
1.下图中DJ和DK这两种线的敷设,对于后面线的穿管应该怎么理解?DJ是两种线穿一根SC20管,那DK是两种线分别穿一根管,还是两种线混合后穿两根管? 2.电气工程中,从市政供电部门引到变电所中的母线和配电箱是由供电局来施工的吗?那在做整座楼的预算时,这一部分还用做到预算中吗?还是等供电局来做时再重新的由供电局报价?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.DJ为:一根SC20的管,穿两种线,DK为:每一根SC20的管,穿两种线,共两根SC20的管。(不是两根管各穿一种线) 2.正常情况下,安装工程的施工从低压柜的出线算起,从进线至低压柜由供电局施工,即不计算。
2011-02-17 09:37:38
-
Dk我认为是要分开穿线 一般供电公司配置到民用第一级地柜或变电台
2011-02-16 19:12:24
-
1、分别穿二根管; 2.是由供电局来施工的。不用做到预算中。由供电局报价。
2011-02-16 19:11:01