14****@qq.com 2011-08-28 12:41:46 | 北京市 其他专业 | 564查看 6回答
电气初学算量问题
从这张图里能看出什么 ,如果是电气算量需要算什么,谢谢?我是初学
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.两根进户电源管SC150。 2.配电柜接地母线采用镀锌扁钢-40*4的。 3.配电柜有3个回路,落地安装。 4.配电柜基础槽钢采用10#槽钢,共2米长(600+400)*2。 5.供一单元5-20层户箱的电源电缆为阻燃分支电缆,规格是FZ-ZRYJV-4*120+1*70,共两个回路。
2011-08-28 15:59:02
-
补充下:出配电箱的电缆是桥架敷设,CT 是桥架。计算时要注意下桥架材质、规格等分别计取。
2011-08-31 11:56:37
-
从这张电气系统图里能看出这是个配电箱 ,它是从何处引来又送往何处,如果是电气算量需要算配电箱安装、电线敷设、电线管的敷设、接地母线的敷设等工程量的。
2011-08-28 12:45:49
-
可以看出到5-12层、13-20层的主线的规格、配管直径
2011-08-28 13:49:57
-
配电柜的尺寸是600*1800*400的。 配电柜有3个回路,一路供一单元5-12层、一路供一单元13-20层、一路是备用。电缆敷设于桥架内
2011-08-28 18:21:09
-
1.两根进户电源管SC150。 2.配电柜接地母线采用镀锌扁钢-40*4的。 3.配电柜有3个回路,落地安装。 4.配电柜基础槽钢采用10#槽钢,共2米长(600+400)*2。 5.供一单元5-20层户箱的电源电缆为阻燃分支电缆,规格是FZ-ZRYJV-4*120+1*70,共两个回路。 以上为“大海”回答!补充:1、配电箱规格600*1800*400 2、另外还有备用回路,不接线
2011-08-29 07:26:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看