dljzgs 2011-03-01 11:48:55 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 962查看 8回答
温度筋设置
,图纸写的是现浇板开间大于4m的房间设温度筋,a6@200双向, 开间指的是那边啊,还是有一边大于4m就得设 ???
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
有一边大于4m就得设
2011-03-01 11:50:36
-
所谓开间就是板之间的将跨度。 “麻烦详细点”就是板的两边梁之间的距离。 “大哥,砖混结构四边都是圈梁,,”小兄弟,圈梁也是一样的。 “不知道你说的“两边”是开间两边,还是说,纵横两边,,”不会吧兄弟,纵横方向都是开间哦。 “大哥,那就是说只要一边大于4m就应该设置温度筋,是吧?,”“大哥,我知道什么是开间, 就是不明白图纸说的开间大于4m设温度筋,说的开间是任意一边大于4m就设置吗? 好多人的说法都不一样,,想向你请教,, ”小弟,图纸没有说明需要两边达到时,就是当一边满足要求时,就要布置温度钢筋。
2011-03-01 11:54:27
-
你设置轴网的横向方向的长度就是开间。。。。
2011-03-01 11:58:19
-
图纸中数字轴号间距叫开间,字母轴距叫进深,此问题泛指两边。
2011-03-01 11:56:21
-
开间指X方向,进深之Y方向
2011-03-01 12:40:15
-
就是轴号1、2、3、4..... 1到2、2到3....之间为开间。
2011-03-01 13:48:37
-
一般为水平轴号间的距离,特殊的可能有垂直轴号间的距离,即以阿拉伯数字变动轴号间的距离。
2011-03-01 14:24:43
-
你是不是问的如何在钢筋软件中布置板的温度筋啊?在受力筋定义的界面,类别里有温度筋,选择温度筋,和受力筋的布置方法一样,直接布置上去就行了。
2011-03-01 13:49:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看