fuzhen009 2011-03-03 13:16:01 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 439查看 4回答
钢筋柱编箍筋不给计算
图纸暗柱中箍筋跟软件默认的不一样 我点开截面编辑, 先把角筋布置上去,然后把边筋布置上去,然后在对齐纵筋的后面输入了C8-100,接着画矩形箍筋,然后把截面编辑换成否。编辑完毕,接着汇总,发现只有纵筋计算了 箍筋没有计算 ,是软件问题,还是我操作有问题 我没钢筋编辑的视频 是我琢磨的步骤。 求解
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不要把把截面编辑换成否。
2011-03-03 13:19:32
-
先把角筋布置上去,然后把边筋布置上去,然后在对齐纵筋的后面输入了C8-100,接着画矩形箍筋,然后把截面编辑换成否。编辑完毕,接着汇总,发现只有纵筋计算了 箍筋没有计算 ,是软件问题,还是我操作有问题 我没钢筋编辑的视频 是我琢磨的步骤。 操作方法和步骤都是正确的。只是在编辑完成后不能将“是”改为“否”。
2011-03-03 14:07:37
-
截面编辑 最大的好处 就是可以在里面绘制箍筋信息 如果否的话 只能在其他钢筋中输入箍筋信息了
2011-03-03 13:45:21
-
在对齐纵筋的的后面框中输入了C8-100,敲回车,在点击右边的-布置箍筋-选择下拉框的-矩形或者直线布置
2011-03-03 13:27:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看