daren555 2011-03-04 08:01:07 | 江西省 其他专业 | 631查看 6回答
构造柱设置问题?
构造柱设置时候,两柱轴线之间为7.2米,而图纸说墙长超过7米就设构造柱,柱净间距为为7.2-0.6=6.6,小于7米,两柱之间的墙还要设构造柱吗/
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳构造柱设置时候,两柱轴线之间为7.2米,而图纸说墙长超过7米就设构造柱,柱净间距为为7.2-0.6=6.6,小于7米,两柱之间的墙还要设构造柱吗/ 答:你的这个问题要想算也行,应该在施工图纸会审后,由施工方根据设计结构总说明以及相应的规范要求,自行绘制一张二次结构构造布置图(构造柱、构造圈梁等) 这张图经过监理、设计、业主签字确认后就可以作为以后结算的依据了。
2011-03-04 09:59:54
-
这个应该是不设置的 但是施工中为了安全一般也会设置一个 如果是软件设置的是这样的那就是没的 施工有那就应该是有的 你的软件工程没有那就直接布置上吧
2011-03-04 08:03:53
-
我感觉应该设
2011-03-04 08:19:34
-
施工中一般都会做的
2011-03-04 08:26:18
-
这个一般都会做一个构造柱
2011-03-04 09:04:57
-
一般都会设置的
2011-03-04 09:07:59