gzcdbcq 2011-08-23 11:25:43 | 江西省 其他专业 | 1054查看 13回答
构造柱、圈梁设置问题
结构设计总说明中,填充墙高度大于4米的时候,在门顶设置圈梁。填充墙水平长度大于5m时,要设置构造柱。如果填充墙同时满足上面的条件,是不是都得设置,而且砌体加筋也要设置?
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果填充墙同时满足上面的条件, 是都得设置,而且砌体加筋也要设置的;
2011-08-23 11:27:19
-
是的,都要设置。
2011-08-23 11:29:42
-
结构设计总说明中,填充墙高度大于4米的时候,在门顶设置圈梁。填充墙水平长度大于5m时,要设置构造柱。如果填充墙同时满足上面的条件,是不是都得设置,而且砌体加筋也要设置? 你的理解是对的。如果填充墙同时满足上面的条件,都要设置,而且砌体加筋也要设置的。
2011-08-23 12:54:08
-
对的,必须的
2011-08-23 13:22:46
-
是要设置的···
2011-08-23 12:29:20
-
填充墙高度大于4米的时候,在门顶设置圈梁。填充墙水平长度大于5m时,要设置构造柱。 满足一项就要设置相应构件,如果两者都满足,两种构件都要设置,砌体加筋也要设置
2011-08-23 11:38:30
-
它们之间并不矛盾啊,所以符合条件的都得设。
2011-08-23 13:36:52
-
一个是纵向刚度要求,一个是横向刚度要求,所以如果两者都满足,两种构件都要设置,砌体加筋也要设置
2011-08-23 15:15:45
-
如果满足条件,都要设置的
2011-08-23 17:44:09
-
有些设计院设计深度不够,几句话就了事了.比如,像构造柱的问题要求设计专门出一张图,标明构造柱的做法.这样对施工单位有好处,省得同业主扯皮,否则,有此业主他认为有些部位不需要.构造柱做法专门有规范.不光是布柱的问题,还有其它构造上的要求.
2011-08-24 07:28:38
-
是都要设置,不过圈梁及构造柱的植筋得手算
2011-08-24 13:58:00
-
如果填充墙同时满足说明里面的条件时,二者得设置,而砌体加筋不在二者的影响之中,只要有构造柱存在的地方,就的按照设计说明给出的要求设置
2011-08-24 16:54:10
-
是的,只要符合条件,就必须设置。
2011-08-30 11:02:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看