tangyi172 2011-03-04 10:54:57 | 甘肃省 其他专业 | 1828查看 3回答
剪力墙拉筋
图纸显示剪力墙水平筋、竖直筋均为(1C16@125+1C16@250+2C18@250+1C18@125) 拉筋分2种一种与C16拉结一种与C18拉结 墙体内还有水平钢筋网A10@500网眼500*300 请问这种用10.0怎么处理 用那种版本的钢筋算量最合适问题补充:剪力墙为1.5M 竖直筋外侧1C16@125+1C16@25 (a8@500拉筋梅花布置) 内侧2C18@250+1C18@125) (拉筋a8@500拉筋梅花布置) 水平钢筋相同 墙内还有水平钢筋网A10@500 网眼500*300 还有个问题是GJZ为L-d型尺寸 400 300 300 400(下左起至右上) 箍筋和拉筋(箍筋为2个400*700;拉筋为2根 400带弯钩 2根700带弯钩)能帮我把设置截出来吗谢谢 千赢官网首页登录入口参数图l-d中只有2个拉筋 为什么拉筋1 为2A8@200 拉
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
用GGJ2009最准确啊 水平和竖直筋照图纸输入 拉筋就输入A10@500*300 就好了
2011-03-04 11:59:28
-
你好:你的这种配筋钢筋10.0不好处理,还是GGJ2009吧。你的问题说得有点不清楚。 “拉筋分2种一种与C16拉结一种与C18拉结”这个怎么理解? 你好软件里默认的是两个拉筋,如果与你的图纸要求不同时可以去掉或者是修改一下就行了。 这里的2,是同一水平面里有2个相同的拉筋。
2011-03-05 17:35:39
-
尊敬的用户您好: 根据您的表述,水平筋和竖直筋输入为1C16@125+1C16@250+2C18@250+1C18@125
2011-03-09 13:34:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看