• 柱主筋与圈梁焊接

    在屋面防雷平面图中,利用柱内主筋不少于4*10(2*16)作引下线,共8处 屋面避雷带与用作引下线的柱主筋用12的镀锌圆钢焊接成通路 我的问题有三个: 1 柱的主筋是4*12的钢筋作引下线,建筑高14米,引下线如何计算,套引下线2-763时材料里已含钢筋量,那A4-329里也已经算进钢筋量了,是不是重复了,怎么办? 2柱主筋与圈梁焊接如何计算焊点,是8(处)*4(一根柱的引下线的根数)*层数,这个层数是几?比如此楼是4+1的住宅楼。此楼顶是挑檐天沟,高600MM,不是女儿墙。 3 避雷带与引下线焊接,如何计算焊点,和第二个问题是一样的吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在屋面防雷平面图中,利用柱内主筋不少于4*10(2*16)作引下线,共8处 屋面避雷带与用作引下线的柱主筋用12的镀锌圆钢焊接成通路 我的问题有三个: 1 柱的主筋是4*12的钢筋作引下线,建筑高14米,引下线如何计算,即14米*8处;套引下线2-763时材料里已含钢筋量,把钢筋材料删除;A4-329里已经算进钢筋量了; 2柱主筋与圈梁焊接如何计算焊点,是8(处)*1(一根柱的引下线的根数)*层数4(4层有圈梁);比如此楼是4+1的住宅楼。此楼顶是挑檐天沟,高600MM,不是女儿墙。 3 避雷带与引下线焊接,如何计算焊点,计算8处即可。层数按4或5(含地圈梁)计算,第三个,此处的焊点是8就可以,不*2,我说地圈梁不计算的原因是:避雷断接卡(即测试点)在正负0以上1米或1.2米处,直接用镀锌扁钢引下埋地。

    2011-03-05 08:42:57 

  • 套用利用建筑物主体钢筋做引下线的定额项就不存在重复计算的问题了;

    2011-03-05 08:34:50 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!