• 这个柱子的钢筋设计对吗

    KZ-A-1 800*900 角筋4根直径是32的三级刚筋 箍筋是Φ12@100/ b边一侧中部筋是32根直径为32的三级钢筋 h边一侧中部筋是32根直径为32的三级钢筋 柱子的层高是4900mm 这个柱子的钢筋设计对吗

    问题补充: 6*6

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个设计不对,800*900的柱子32根直径为32的三级钢筋 这要的宽就1024MM了这不要混凝土也太大了啊 这个设计有问题

    2011-03-05 13:50:45 

  • 只要设计单位是这样设计的,就是对的了; 可以直接咨询设计单位 这样设计是否必要 即可;

    2011-03-05 13:37:57 

  • b边一侧中部筋是32根直径为32的三级钢筋 h边一侧中部筋是32根直径为32的三级钢筋 我认为钢筋的个数太多了,这样钢筋的间距就有点小了

    2011-03-05 13:41:19 

  • 应该向设计人员咨询纵筋的排布形式以及箍筋的肢数。

    2011-03-05 14:34:54 