    你好:目前软件还不能完全识别暗柱与墙之间的关系,之所以梁钢筋可以直锚却按弯锚计算了。 处理方法是暗柱内画上墙体,布置梁时只要布满洞口宽度,不要画到暗柱的中心线;不过用这种方法后在转角处还是不能解决,只能解决中间有一段梁的地方。

    2011-03-13 08:45:58 

  • 当支座满足了锚固长度时,就是直锚固的。

    2011-03-12 23:11:24 

  • 之所以出现这种情况,通常是支座的宽度不够直锚。 如果您认为支座宽度足够直锚,软件计算时却以弯锚计算,那么可能的原因有两个: 1、软件识别出的支座,与您心目中的支座不是同一个。解决办法:仔细检查下支座处都有些什么构件,把原来的支座“x“ 删掉,以您认为应该是支座的那个构件做为支座来重新设置支座。 例如:剪力墙端处有暗柱,正常情况下应该在整个暗柱截面中画上剪力墙,但却只画到了暗柱内边线或暗柱中段某个位置,而没有画到暗柱外边线处,并且这时画上的梁只画到暗柱,没有与暗柱中的剪力墙接触, 那么,软件将以暗柱为支座来计算梁钢筋,如果这时的暗柱宽不能满足直锚,当然就会按弯锚计算了。 2、在软件中把梁端节点设置为强制按弯锚计算。解决办法:依次点击 导航栏——工程设置——计算设置——节点设置——框架梁(或非框架梁),检查一下其中相关的节点图,修改成您想要的节点类型即可。 OK!