-
hanlijuanxi 2011-03-25 13:11:33 | 北京市 其他专业 | 1969查看 4回答
配电箱怎么算接地
在北京01定额中已包含了接地项目。但设计说明中说MEB等电位连接端子板至强电进线配电箱采用40*4扁钢埋地敷设,至各种电气接线箱采用BV-1*25PVC25埋地敷设。那这些管、线、扁钢还用算量,作计价吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:你所说的定额中的接地和图纸设计等电位连接是二个不同项目(子目),尽管二者有共同的功能但是在计价时需要分开计价,所以这些管、线、扁钢需要另外计价。 总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通: ——进线配电箱的PE(PEN)母排; ——公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道; ——建筑物金属结构; ——如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。
2011-03-25 17:06:32
-
在北京01定额中已包含了接地项目。但设计说明中说MEB等电位连接端子板至强电进线配电箱采用40*4扁钢埋地敷设,至各种电气接线箱采用BV-1*25PVC25埋地敷设。那这些管、线、扁钢都要算量计价。
2011-03-25 13:25:45
-
在北京01定额中已包含了接地项目。--什么情况下? 设计说明中说MEB等电位连接端子板至强电进线配电箱采用40*4扁钢埋地敷设,至各种电气接线箱采用BV-1*25PVC25埋地敷设。那这些管、线、扁钢用算量,作计价。
2011-03-25 13:15:35
-
设计说明中说MEB等电位连接端子板至强电进线配电箱采用40*4扁钢埋地敷设,至各种电气接线箱采用BV-1*25PVC25埋地敷设。这些管、线、扁钢还要算量,另外计价的
2011-03-25 13:43:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看