• 剪力墙钢筋在基础层的画法

    施工现场墙及柱的钢筋是直接从基础层到负一层,中间没断开,没搭接,如果在千赢官网首页登录入口软件钢筋抽样软件中的基础层画入剪力墙及柱,计算中会有插筋的搭接及水平筋,但是在实际施工中是没有的,请问这种情况应该如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    施工现场墙及柱的钢筋是直接从基础层到负一层,中间没断开,没搭接,在千赢官网首页登录入口软件中,可以把负一层的墙的底标高设置成基础底标高,(包括柱)这样计算结果就设有钢筋的搭接了。

    2011-03-28 17:52:47 

  • 按照施工规范或施工工艺应设插筋,你所说的是施工现场为了好施工。主要是既节约材料又节约用工。两总同事都满足设计和规范要求。

    2011-03-28 20:19:34 

  • 基础层剪力墙内肯定必须布置水平分布筋的,如果设计图中的确不布置水平筋,那么不输入水平筋的钢筋信息,软件中自然就不会有水平筋了。至于插筋,有两种方法:软件默认的方式是“设置插筋”,可以修改为直接用剪力墙垂直分布筋锚固——即“纵筋锚固”,这应该可以满足您的要求。 注意:该剪力墙顶标高必须修改为 层顶标高+负1层层高。 即负1层不布置剪力墙,而是基础层的剪力墙伸入到负1层顶。 剪力墙属性内修改。见下图。

    插筋

    2011-03-28 18:03:44 