katsu123 2011-04-05 14:52:44 | 北京市 其他专业 | 699查看 5回答
关于钢筋的锚固长度
如果梁纵筋锚入柱或者墙内,梁是C35,柱或者墙是C60,锚固长度是按梁的混凝土标号算还是按墙或者柱的计算?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果梁纵筋锚入柱或者墙内,梁是C35,柱或者墙是C60,锚固长度一般是按梁的混凝土标号算而不是按墙或者柱的计算。
2011-04-05 15:50:17
-
计算梁内钢筋时,就是按梁的砼标号。
2011-04-05 14:54:46
-
锚固长度一般按梁的混凝土标号计算。
2011-04-05 14:57:35
-
你好:应该是按柱子或者是墙的混凝土强度算梁的锚固长度。
2011-04-05 17:21:24
-
按照c60计算……
2011-04-06 12:58:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看