katsu123 2011-04-05 14:58:35 | 北京市 其他专业 | 739查看 7回答
关于锚固长度
如果梁纵筋锚入柱或者墙内,梁是C35,柱或者墙是C60,锚固长度是按梁的混凝土标号算还是按墙或者柱的计算?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应按梁的 梁锚固在什么标号的混凝土就应该按什么标号的锚固计算 梁锚在柱或墙里的时候 混凝土标号还是梁的混凝土标号
2011-04-05 20:16:41
-
如果梁纵筋锚入柱或者墙内,梁是C35,柱或者墙是C60,锚固长度是按梁的混凝土标号算还是按墙或者柱的计算? 按梁计算.
2011-04-05 15:00:13
-
应该按照锚入的混凝土构件的标号来计算的。
2011-04-05 15:03:07
-
锚入那里算那里。:)是不是按两者之长者呢?
2011-04-05 15:06:15
-
你好:应该是按支座内的混凝土强度来计算锚固长度。不是按梁的标号。
2011-04-05 17:26:05
-
按照支座,柱或墙
2011-04-06 12:56:24
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看