tiantian 2011-04-06 12:15:48 | 湖北省 其他专业 | 735查看 4回答
关于施工后浇带问题
请问8跨的框架梁当中有个一米宽的施工后浇带,请问框架梁在后浇带处断裂吗,后浇带对框架梁钢筋有什么影响?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架梁的钢筋在后浇带处连续通过,后浇带处得钢筋都是连续通过 不可能断开的 后浇带处会附加钢筋的,在图纸结构说明会有,如果没有就不需要附加钢筋
2011-04-06 12:25:14
-
框架梁处钢筋断裂,钢筋量增多,根据图纸在其他钢筋里输入
2011-04-06 12:20:21
-
要有附加钢筋的。连续通过,用膨胀水泥浇筑,还要高一标号
2011-04-06 12:52:28
-
梁浇筑时砼在该部位断开,但钢筋是连通的.并且设计往往会在柱\\板\\筏板等后浇带部位考虑加强筋.具体应看图纸设计.
2011-04-07 10:25:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看