• 后浇带的相关问题

    超高层两层地下室,主楼与裙房之间的沉降后浇带。往上是地下室设备基础室(-7.6m),往下是主楼筏板基础(3.5m厚筏板基础),现在图纸上的后浇带位置在设备基础与筏板基础之间,这里正好是后来定的塔吊的位置(塔吊基础4.5*7.0m)。 后来因为种种原因,塔吊基础往上加大了3.5m,绕过塔吊基础的话,就只能走设备基础室了,可高低跨能设置后浇带吗? 请问各位大神,此后浇带该如何处理?

    后浇带位置

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我不知道你的塔吊基础顶标高定在哪?现在是否已经施工完毕?正常情况塔吊基础顶标高应该在基础筏板底标高以下500mm,塔吊基础拆除后,用级配砂石回填后做垫层、防水、接钢筋浇筑后浇带,主要是防止塔基在筏板下形成“硬垫",沉降后浇带正常从塔吊基础上通过是没有问题的,但在施工时细部节点要处理好。

    2013-05-21 21:31:09 

  • 按设计位置布置后浇带

    2013-05-21 21:14:20 

  • 不能在塔吊位置把后浇带断开的,后浇带必须交圈,你可以沿着塔吊基础拐弯设置,就是塔吊基础旁边做后浇带。上面还有三层裙房(密肋梁形式),被塔吊穿过的那条主梁,这个好处理,先断开,位置大点,便于焊接错开,采用钢筋加强,不过最好与设计联系。

    2013-05-21 23:16:47 