新哥 2013-05-21 21:10:06 | 湖北省 其他专业 | 2269查看 3回答
后浇带的相关问题
超高层两层地下室,主楼与裙房之间的沉降后浇带。往上是地下室设备基础室(-7.6m),往下是主楼筏板基础(3.5m厚筏板基础),现在图纸上的后浇带位置在设备基础与筏板基础之间,这里正好是后来定的塔吊的位置(塔吊基础4.5*7.0m)。 后来因为种种原因,塔吊基础往上加大了3.5m,绕过塔吊基础的话,就只能走设备基础室了,可高低跨能设置后浇带吗? 请问各位大神,此后浇带该如何处理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我不知道你的塔吊基础顶标高定在哪?现在是否已经施工完毕?正常情况塔吊基础顶标高应该在基础筏板底标高以下500mm,塔吊基础拆除后,用级配砂石回填后做垫层、防水、接钢筋浇筑后浇带,主要是防止塔基在筏板下形成“硬垫",沉降后浇带正常从塔吊基础上通过是没有问题的,但在施工时细部节点要处理好。
2013-05-21 21:31:09
-
按设计位置布置后浇带
2013-05-21 21:14:20
-
不能在塔吊位置把后浇带断开的,后浇带必须交圈,你可以沿着塔吊基础拐弯设置,就是塔吊基础旁边做后浇带。上面还有三层裙房(密肋梁形式),被塔吊穿过的那条主梁,这个好处理,先断开,位置大点,便于焊接错开,采用钢筋加强,不过最好与设计联系。
2013-05-21 23:16:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看