• 变截面梁钢筋设置

    KL2(3A)集中标注尺寸300*650,悬挑端原位标注300*400,集中属性编辑中第6条,跨数量如何设置?钢筋编辑输入完成之后,查看时软件不许可变截面悬挑端,请问如何设置?自己设置时将变截面梁独立设置成为新梁!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、跨数按照图纸输入 3 就行; 2、梁跨 变截面的话,在原位标注里修改梁跨 截面信息就行; 3、不能把变截面的梁跨 设置成单独梁,会影响钢筋量;

    2011-04-22 22:34:48 

  • 3A跨数设置为4跨; 变截面悬挑梁: 在原位标注--截面栏--挑梁跨--尺寸输入为200*400/250 (200是挑梁宽;400是挑梁根部高;250是挑梁端部高)即可。

    2011-04-22 23:11:17 

  • 跨数设置3跨,在悬挑端原位标注时截面尺寸输入300*650/400就可以了

    2011-04-23 09:47:44 

  • 应为4跨 悬挑端为0跨 在原位标注的表格里 0跨对应的本跨梁的截面积修改为300*400即可 试试看

    2011-04-23 14:47:43 