风管漏风漏光量检测
北京定额,第六册通风、空调工程中,有个定额子目1-129和1-130,何时才能套用这两个子目
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳低压:一般的排风、排气、舒适的空调风,采用漏光法检测,风管安装工程量的100%(即1-129)。 中压:排烟系统; 采用漏光法检测,风管安装工程量的100%(即1-129),加上采用漏风法检测,风管安装工程量的20%(即1-130)。 高压:净化系统; 采用漏风法检测,风管安装工程量的100%。(即1-130)
2011-04-25 11:37:55
-
有风管安装时就可套用,应该还有个运输的子目
2011-04-25 10:47:39
-
通风管道都要做这项的,应该套着子目,不然施工单位这工序就亏了
2011-04-25 11:20:30
-
通风空调系统的调试就有风道漏光量、漏风量测试这一项。 如果做了,就要套: 风道漏光量、漏风量测试按需测试风管的面积以平方米计算。
2011-04-25 11:18:32
-
有通风管道安装时就必须套用。
2011-04-25 13:05:58
-
第六册通风、空调工程中,有个定额子目1-129和1-130: 1、1-129是钢板矩形风管的周长在1200以内,如风管是300*200的矩形风管,周长是300*2+200*2=1000,在1200以内,就可以套这个定额; 2、1-130是矩形风管周长在1800以内,同理;
2011-04-25 16:12:20