• 钢筋2009中关于计算设置的问题

    为板钢筋中负筋/跨版受力筋在板内的弯折长度是“板厚-保护层”?在什么情况下是“板厚-2*保护层”?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般时常为 板厚-2*保护层、具体是选择“板厚-保护层”还是“板厚-2*保护层”要看结构说明中是怎样规定的

    2011-04-26 14:41:00 

  • 你好,减一个保护层是按图集要求04G101-4第25页来设置的,板筋弯折部分支在模板中起一定的支撑作用,至于这个点保护层不够的一说,保护层主要保护的是一个面,而不一定要涉及到每个点。 软件默认情况下,及设计有明确要求等情况下减2个保护层。 防水板、基础底板(非筏板)及有特殊用途的板,比如说水池底板,保护层厚底应相应增大,并非15

    弯折

    2011-04-26 14:47:22 