luckice919 2011-04-29 07:44:34 | 广东省 其他专业 | 5266查看 8回答
砖砌体的换算
一般定额中的标准砖是240*115*53,比如现在实际用砖是390*240*90,请问在套价软件中如何换算呢? 还有不换算的话会造成什么情况。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按照体积进行换算砖块数,然后根据你换算的砖块数调整定额含量就可以了!
2011-04-29 08:06:24
-
换算定额数量(含量):用定额子目中的 含量*0.24*0.115*0.053/0.39/0.24/0.09就是砖390*240*90的含量,材料按市场价调整差价。 不换算,分析的材料数量与实际用砖量是不符的。
2011-04-29 08:07:58
-
按单块砖的体积换算气体中的块数,在人才机中换算祖昂的含量及单价就行了,不换算对造价有影响。
2011-04-29 08:15:40
-
在工料机里面把标准砖规格换成你要的砖的规格390*240*90,再把含量改成1.187085。这个数是10体积中你用的规格的砖的数量。用10体积除一块砖的体积求得。好图
2011-04-29 08:35:13
-
应该套砌块或多孔砖墙,软件的定额组成部分的材料可以更改规格等,更改规格厚会自动计算调整砖的数量及砂浆的含量,不换算就会与设计图纸不相符。
2011-04-29 08:19:20
-
最好是能找390*240*90这样的项目,实际换算几乎不可能。原因: 1、砖的消耗量并不一致。因为砖厚度及砂浆灰缝的原因,折算的砖消耗量并不一致。 2、相应的,砂浆的消耗量也不一致。 在没有这样的390*240*90砖的定额情况下,调整材料、人工含量没有依据、各消耗量也跟实际没有很好的办法换算。 山东地区是有此类项目的,截图如下,你用计价软件中的查找功能,找合适的定额子目来套用吧!
2011-04-29 08:09:38
-
实际使用390*240*90砖,按照实际砖的种类、规格套取。砖的规格不同,所用人工、砂浆消耗量就不同,不能套取240*115*53的砖定额。若定额中没这个规格,换算就没有依据了,只能补充定额了。
2011-04-29 08:11:30
-
按照体积进行换算即可;
2011-04-29 07:58:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看