lei309019528 2011-05-06 11:15:09 | 四川省 其他专业 | 395查看 6回答
剪力墙钢筋
300mm厚剪力墙上面是框架梁, 梁高度1100mm,梁宽为500,那么我的剪力墙垂直钢筋遇梁锚固是多少?是不是到梁顶在弯锚?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳300mm厚剪力墙应该到梁顶在弯锚
2011-05-06 11:17:00
-
直锚满足就不需要弯锚了;锚固长度可以查询对应表格。
2011-05-06 11:19:14
-
300mm厚剪力墙上面是框架梁, 梁高度1100mm,梁宽为500,那么我的剪力墙垂直钢筋遇梁锚固是多少?是不是到梁顶在弯锚? 答:应该是梁顶在弯锚
2011-05-06 11:20:12
-
1 首先要说明 剪力墙是框架梁的支座 楼层框架梁的钢筋锚入剪力墙 楼层剪力墙纵筋贯通布置 2 顶层剪力墙依照101节点的顶部构造 剪力墙纵筋是从板的下皮深入到板内一个锚固长度 但是要明确 剪力墙依然是板的支座 3 如果图纸有对剪力墙顶部钢筋有节点详图 那么要按照图纸标注的进行计算
2011-05-06 12:16:49
-
300mm厚剪力墙上面是框架梁, 梁高度1100mm,梁宽为500,那么我的剪力墙垂直钢筋遇梁锚固是多少?是不是到梁顶在弯锚? 这要看你的上部有没有墙体了,如果有的话都是通长上去的,如果没有的话可以锚到梁里一个锚固就行,锚固是多少要根据你的混凝土标号和抗震等级,不要到梁顶在弯锚。
2011-05-06 12:31:40
-
1100mm的高度 应该是可以满足直锚要求的 可不比弯锚 不知道钢筋型号及混凝土等级啊
2011-05-06 13:51:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看