• 剪力墙钢筋

    剪力墙双层钢筋,内外侧都是直径12的钢筋。图纸上水平钢筋在外侧,竖筋在内侧。(总高度在3.3m)。工人在操作的时候,将水平钢筋绑在了内侧。这样的话对结构有没有影响。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    区别水平筋的受力情况来分析这个问题。 剪力墙的钢筋一般是水平筋在外侧,如果剪力墙作为挡土墙(地下室部分的外墙)时,查看一下水平和纵向钢筋的配筋率,如果水平钢筋配筋率大一些,水平钢筋为受力钢筋,应该设置在外侧;如果水平钢筋配筋率低,说明水平钢筋为分布筋,应该在纵向钢筋的内侧。 正常情况下剪力墙的水平筋是主要受力筋,所以有条件的时候应该放外侧,考虑施工顺序,也是放外侧方便一些,所以绝大多数工地水平筋是放在外侧的。 从作用上来讲,剪力墙主要承担平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用,对平面外的作用抗力有限。由此分析,剪力墙的水平分布筋在竖向分布筋的外侧和内面都是可以的。

    2012-04-05 11:32:36 

  • 哦哦,我也学到了

    2012-04-10 16:47:17 

  • 工人在操作的时候,将水平钢筋绑在了内侧。这样的话对结构有没有影响。无影响 我们这边在验收的时候质监站强调指出放在内侧 也是作为挡土墙的 并且锚固长度也可以有变化。

    2012-04-06 08:35:45 

  • 没有影响,是可以的。

    2012-04-05 13:55:33 